文档名:基于光纤漏磁场测量的变压器磁平衡保护研究
摘要:针对变压器绕组变形、轻微匝间故障等早期故障,传统的保护方案一般难以进行有效的诊断,根据变压器绕组漏磁场变化可以灵敏地检测出绕组的早期故障,但缺乏适用于工程应用的绕组漏磁场分析的解析方法和在线测量方案.针对这些问题,该文计算了简化模型下的变压器绕组漏磁场分布,通过测量绕组上、下表面和中部的漏磁感应强度,提出故障分量磁平衡保护的整定方法和判别逻辑.最后,建立了Ansys的仿真模型和动模实验模型,验证了保护方案具有不受负荷变化及不受励磁涌流的影响,并且区内故障检测灵敏度高的优点.

作者:邓祥力   朱宏业   严康   张展   刘世明 Author:DengXiangli   ZhuHongye   YanKang   ZhangZhan   LiuShiming
作者单位:上海电力大学电气工程学院上海200090山东大学电气工程学院济南250061
刊名:电工技术学报
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2024, 39(3)
分类号:TM41
关键词:变压器保护  匝间短路  绕组变形  磁平衡保护  
Keywords:Transformerprotection  inter-turnshortcircuitfault  windingdeformation  magneticbalanceprotection  
机标分类号:TM936.1TP212.13TL503.8
在线出版日期:2024年3月8日
基金项目:国家自然科学基金基于光纤漏磁场测量的变压器磁平衡保护研究[
期刊论文]  电工技术学报--2024, 39(3)邓祥力  朱宏业  严康  张展  刘世明针对变压器绕组变形、轻微匝间故障等早期故障,传统的保护方案一般难以进行有效的诊断,根据变压器绕组漏磁场变化可以灵敏地检测出绕组的早期故障,但缺乏适用于工程应用的绕组漏磁场分析的解析方法和在线测量方案.针对这...参考文献和引证文献