文档名:配电网低频非线性振荡引发PT保险熔断的机理及抑制措施
摘要:电缆的接入使配电网中性点不接地系统对地电容电流增大,产生由单相接地故障引发的低频非线性振荡,导致电磁式电压互感器(potentialtransformer,PT)保险熔断,严重影响系统安全运行.首先,分析了低频非线性振荡导致PT保险熔断的原理,并基于ATP-EMTP平台对10kV中性点不接地系统进行了仿真计算,计算表明,低频非线性振荡最大过电压小于2.0p.u.,故障0.1s后电流接近熔断器熔断电流,系统对地电容增大、零序电阻减小,保险熔断风险增大;然后,仿真验证了4PT接线和PT高压侧中性点串接压敏电阻抑制措施的有效性,并计算了零序电压测量误差;最后,建立10kV系统的低频非线性振荡试验平台,验证仿真的有效性,对提高配电网PT运行安全性具有参考价值.
Abstract:Thecapacitancecurrenttogroundinanon-earthingsystemisincreasedduetocables,whichresultsinthelow-frequencynonlinearoscillationcausedbythesingle-phaseearthingfaultandhenceleadstothefuseofpotentialtransformer(PT),seriouslyaffectthesafeoperation.TheprincipleofPTfusecausedbylow-frequencynonlinearoscillationisanalyzed,anda10kVneutralpointungroundedsystemissimulatedwithATP-EMTPsoftware.Calculationsshowthatthemaximumovervoltageoflow-frequencynonlinearoscillationislessthan2.0p.u.;after0.1soffaultoccurse,thecapacitancerelativetotheearthincreases,thezero-sequenceresistancedecreases,andthefuseriskincreases.SimulationresultsshowtheeffectivenessofsuppressionmeasuresforPTwithfourwiresandtheneutralpointatitshighvoltagesideinserieswithavaristor.Measurementerrorsofthezero-sequencevoltagearealsocalculated.Finally,theplatformofa10kVsystemforlow-frequencynonlinearoscillationtestsisbuilttoverifythevalidity.ItisvaluabletoimprovethesafetyofPToperationindistributionnetwork.
作者:魏菊芳 姚创 崔涵 于顺智 何潇 陈小月 郑智慧 Author:WEIJufang YAOChuang CUIHan YUShunzhi HEXiao CHENXiaoyue ZHENGZhihui
作者单位:国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300384武汉大学电气与自动化学院,湖北武汉430072国网天津市电力公司城西供电分公司,天津300190
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2024, 39(1)
分类号:TM773
关键词:电磁式电压互感器 低频非线性振荡 保险熔断 抑制措施
Keywords:electromagneticvoltagetransformer low-frequencynonlinearoscillation insurancefuse suppressionmeasures
机标分类号:TM711TP391S351.1
在线出版日期:2024年5月21日
基金项目:国网天津市电力公司科技项目配电网低频非线性振荡引发PT保险熔断的机理及抑制措施[