返回列表 发布新帖

配电网低频非线性振荡引发PT保险熔断的机理及抑制措施

10 0
admin 发表于 2024-12-14 03:43 | 查看全部 阅读模式

文档名:配电网低频非线性振荡引发PT保险熔断的机理及抑制措施
摘要:电缆的接入使配电网中性点不接地系统对地电容电流增大,产生由单相接地故障引发的低频非线性振荡,导致电磁式电压互感器(potentialtransformer,PT)保险熔断,严重影响系统安全运行.首先,分析了低频非线性振荡导致PT保险熔断的原理,并基于ATP-EMTP平台对10kV中性点不接地系统进行了仿真计算,计算表明,低频非线性振荡最大过电压小于2.0p.u.,故障0.1s后电流接近熔断器熔断电流,系统对地电容增大、零序电阻减小,保险熔断风险增大;然后,仿真验证了4PT接线和PT高压侧中性点串接压敏电阻抑制措施的有效性,并计算了零序电压测量误差;最后,建立10kV系统的低频非线性振荡试验平台,验证仿真的有效性,对提高配电网PT运行安全性具有参考价值.

Abstract:Thecapacitancecurrenttogroundinanon-earthingsystemisincreasedduetocables,whichresultsinthelow-frequencynonlinearoscillationcausedbythesingle-phaseearthingfaultandhenceleadstothefuseofpotentialtransformer(PT),seriouslyaffectthesafeoperation.TheprincipleofPTfusecausedbylow-frequencynonlinearoscillationisanalyzed,anda10kVneutralpointungroundedsystemissimulatedwithATP-EMTPsoftware.Calculationsshowthatthemaximumovervoltageoflow-frequencynonlinearoscillationislessthan2.0p.u.;after0.1soffaultoccurse,thecapacitancerelativetotheearthincreases,thezero-sequenceresistancedecreases,andthefuseriskincreases.SimulationresultsshowtheeffectivenessofsuppressionmeasuresforPTwithfourwiresandtheneutralpointatitshighvoltagesideinserieswithavaristor.Measurementerrorsofthezero-sequencevoltagearealsocalculated.Finally,theplatformofa10kVsystemforlow-frequencynonlinearoscillationtestsisbuilttoverifythevalidity.ItisvaluabletoimprovethesafetyofPToperationindistributionnetwork.

作者:魏菊芳   姚创   崔涵   于顺智   何潇   陈小月   郑智慧 Author:WEIJufang   YAOChuang   CUIHan   YUShunzhi   HEXiao   CHENXiaoyue   ZHENGZhihui
作者单位:国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300384武汉大学电气与自动化学院,湖北武汉430072国网天津市电力公司城西供电分公司,天津300190
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2024, 39(1)
分类号:TM773
关键词:电磁式电压互感器  低频非线性振荡  保险熔断  抑制措施  
Keywords:electromagneticvoltagetransformer  low-frequencynonlinearoscillation  insurancefuse  suppressionmeasures  
机标分类号:TM711TP391S351.1
在线出版日期:2024年5月21日
基金项目:国网天津市电力公司科技项目配电网低频非线性振荡引发PT保险熔断的机理及抑制措施[
期刊论文]  电力科学与技术学报--2024, 39(1)魏菊芳  姚创  崔涵  于顺智  何潇  陈小月  郑智慧电缆的接入使配电网中性点不接地系统对地电容电流增大,产生由单相接地故障引发的低频非线性振荡,导致电磁式电压互感器(potentialtransformer,PT)保险熔断,严重影响系统安全运行.首先,分析了低频非线性振荡导致PT保险...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        配电网低频非线性振荡引发PT保险熔断的机理及抑制措施  Mechanism and suppression of PT fuse caused by low-frequency nonlinear oscillation in distribution network

配电网低频非线性振荡引发PT保险熔断的机理及抑制措施.pdf
2024-12-14 03:43 上传
文件大小:
1.51 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表