文档名:配网用环网控制器的分析和仿真
摘要:现有配电网都采用闭环设计、开环运行.合环倒负荷存在不少技术风险,甚至会影响配电网的安全稳定运行.配电网的传统电压调节手段和能力都有限,已有的基于电力电子方案较多,但都过于复杂、不经济.本文提出了采用晶闸管、避雷器等部件的环网控制器的新方案及其相应的控制逻辑,并搭建了基于实际配电网适当简化而来的等值系统,在此基础上进行了仿真分析.研究结果表明:所提出的环网控制器方案结构简单、易于实现,对现有保护影响小,能有效限制合环倒负荷过程中的冲击,也能合理应对预期发生的系统故障,为提高配电网可靠性提供了新方案、新思路.
作者:戴朝波 张永征 邓占锋 顾黎强 Author:DAIChaobo ZHANGYongzheng DENGZhanfeng GULiqiang
作者单位:国网智能电网研究院有限公司,北京102209国网上海市电力公司浦东供电公司,上海200120
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(3)
分类号:
关键词:环网控制器 柔性开关 避雷器 合解环操作
机标分类号:TP24TP391.9TM728.2
在线出版日期:2023年6月27日
基金项目:配网用环网控制器的分析和仿真[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(3)戴朝波 张永征 邓占锋 顾黎强现有配电网都采用闭环设计、开环运行.合环倒负荷存在不少技术风险,甚至会影响配电网的安全稳定运行.配电网的传统电压调节手段和能力都有限,已有的基于电力电子方案较多,但都过于复杂、不经济.本文提出了采用晶闸管、避雷...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
配网用环网控制器的分析和仿真 Analysis and Simulation on Ring Main Controller for Distribution Network