返回列表 发布新帖

运行间隔的备用CT绕组二次回路发生两点接地故障的研究

14 0
admin 发表于 2024-12-11 22:48 | 查看全部 阅读模式

文档名:运行间隔的备用CT绕组二次回路发生两点接地故障的研究
电力电网系统中两点接地故障是一种常见故障,造成这种故障的原因很多,使用中的CT绕组二次回路发生两点接地故障时,继电保护人员通过电气量的变化可以直观的检测出,但是备用CT绕组二次回路发生两点接地故障时,由于没有任何电气量指示,这种接地故障十分隐蔽不会被发现,不处理的话,会给电网设备的安全运行带来严重隐患。继电保护人员使用钳形电流表对所有运行间隔的备用CT绕组二次回路进行检测,记录了大量实验数据,对实验数据进行分析后得出结论,运行中的备用CT绕组二次回路确实存在两点接地故障没有被发现,有必要对运行中的备用CT绕组二次回路及电缆屏蔽铜层进行必要的检测来判断运行中的备用CT绕组二次回路是否有两点接地故障存在,这种检测方法应作为常规检测项目出现在运行间隔的校验记录中。
作者:徐军
作者单位:国网山东烟台供电公司,山东烟台264001
母体文献:2015智能配电系统和分布式能源研讨会论文集
会议名称:2015智能配电系统和分布式能源研讨会  
会议时间:2015年11月18日
会议地点:武汉
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM3
关键词:电力系统  继电保护  两点接地故障  二次回路  电缆屏蔽铜层
在线出版日期:2016年10月27日
基金项目: