文档名:悬臂现浇预应力连续梁桥施工线形监控
本文以西藏某刚构连续梁桥为例,论述了悬臂现浇连续梁桥施工中线形监控方面的知识,对于线形监控中的主要内容进行了归纳,特别对其中的关键技术问题进行了较为详细而具体的阐释,立模标高误差大小是影响梁体竖曲线线形的主要因素,建议现场立模标高误差控制在3mm以内,最好零误差控制。为了实现这个目标,至少应进行两次模板标高的修正,第一次为钢筋绑扎前(模板的初调),第二次为钢筋绑扎完成后混凝土浇筑前,又称模板精调。精调后要固定好模板,防止走模现象的发生。箱梁中轴线误差控制应在各块段模板初调过程中通过放样实现,通常采用全站仪对穿前后两个节段中线控制点实现,并要在相邻墩间进行联测。设计预拱度的设置如果采用经验公式法分配,应为余弦曲线或抛物线曲线,中跨跨中为最高点,峰值建议为1/1000中跨跨径,应为上凸的光滑曲线。边跨可不设置设计预拱度。如设置,线型与中跨相同,但峰值比中跨小得多(大约为中跨的1/3),峰值位置在合龙段附近(可前置1~3个块段)。施工预拱度的计算、取值是施工期间线形控制的难点和前提。施工过程中各施工阶段的划分、节点力的等效施加、边界约束条件的模拟、合龙施工、收缩徐变、预应力孔道摩阻参数的取值等直接影响计算结果.施工预拱度的准确计算十分关键。挂篮变形量的取值也是影响线形控制的重要因素。挂篮变形量应通过现场挂篮试验取得所受荷载与变形的关系曲线,各块段的施工中应根据各块段重量通过线性插值来取得各自的变形量。由于在各悬臂块段的施工中,内模板、侧模板的标高决定梁顶标高,底模板的标高决定梁底标高,在混凝土浇筑过程中,它们各自的受力并不同步,大小也不一样,所以,建议梁底标高、梁顶标高分开控制,各自确定模板变形量大小。悬臂施工最后一两个节段的施工预拱度计算值往往为负值,而在实际施工中发现后期变形量一般较大,建议将负的施工预拱度置零或为适当正值。这种现象的出现主要是对预应力损失估计不足所致。必须高度重视高海拔地区日照温差引起的变形和受力问题。在高寒地区,建议采用三向全预应力法设计。箱梁在建设过程中以及建成后,在纵、竖、横三个方向均应有合理的压应力贮备,否则在箱梁最薄弱的地方极易出现温差、收缩徐变、体系转换等原因造成的拉应力裂缝。高度重视西藏高寒地区大跨连续梁桥的施工材料、施工工艺的质量技术保障问题。高寒地区受日照温差大,自然条件严酷,交通不便等因素影响,导致施工机械化程度低.先进的科技手段难以正常发挥,从而降低了工程施工质量,所以在施工中更应重视工程质量控制的问题。
作者:李小胜张三峰唐英
作者单位:中铁西南科学研究院有限公司,成都,611731
母体文献:第十七届全国混凝土及预应力混凝土学术会议暨第十三届预应力学术交流会论文集
会议名称:第十七届全国混凝土及预应力混凝土学术会议暨第十三届预应力学术交流会
会议时间:2015年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国土木工程学会
语种:chi
分类号:
关键词:预应力钢筋混凝土连续梁桥 悬臂现浇 施工技术 线形监控
在线出版日期:2016年6月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.41 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|