抑制直流连续换相失败的直流电流指令值优化策略
为抑制直流系统连续换相失败,通过分析换相失败机理,得出直流电流上升与逆变侧交流系统电压降低是造成首次换相失败的主要原因。研究直流首次换相失败后恢复阶段时的控制系统动作特性与电气量变化规律,得出在换相失败恢复期间,逆变侧直流电压的快速恢复会引起直流电流指令值的快速上升,逆变侧切换为定电流控制,由于在控制过程中未考虑直流电流上升对关断角的影响,会导致控制系统失去关断角的控制权从而引起直流连续换相失败。基于此,提出一种考虑关断角的直流电流指令值优化控制策略,结合低压限流控制抑制连续换相失败的发生。最后,基于PSCAD/EMTDC仿真软件与国际大电网会议直流标准测试模型(CIGRE HVDC)验证了所提控制策略的有效性。

标题:
抑制直流连续换相失败的直流电流指令值优化策略
Optimization strategy of DC currentorder value to restrain DC continuous commutation failure

作者:
王勇,尹纯亚,石岩,张志宇,王英,王娟
WANG Yong, YIN Chunya, SHI Yan, ZHANG Zhiyu, WANG Ying, WANG Juan

关键词:
换相失败;连续换相失败;直流电流指令值;高压直流输电;直流控制
commutation failure;continuous commutation failure;DC current order value;high voltage direct current(HVDC);DC control