文档名:一起双氧水储槽分解事故的处置 
公司双氧水浓品储槽(容积600m3)发生剧烈分解,槽顶焊缝被撕裂。经采取有效的处置措施,事故得以控制,幸未酿成大的安全事故。 
作者:刘向来 
作者单位:乳源东阳光电化厂,广东韶关 
母体文献:中国无机盐工业协会过氧化物分会2018行业年会论文集 
会议名称:中国无机盐工业协会过氧化物分会2018行业年会   
会议时间:2018年10月1日 
会议地点:江苏无锡 
主办单位:中国无机盐工业协会过氧化物分会 
语种:chi 
分类号:U66TU9 
关键词:双氧水  储槽设备  分解事故  应急处置  安全生产 
在线出版日期:2019年11月18日 
基金项目: 
相似文献 
相关博文 
- 文件大小:
 
- 169.3 KB
 
 
- 下载次数:
 
- 60
 
 
 
- 
		
高速下载
 
 
 
 |   
		
		
 	
  
 |