文档名:西门子T3000系统在实际应用中的优化
西门子T3000系统是一个全集成、结构完整、功能完善、面向整个电站生产过程的控制系统,在火力发电厂DCS、DEH系统中占有重要份额.该系统应用在DCS、DEH系统中均采用经典的硬件架构以及较为固定的硬件产品,通过对T3000系统长期维护积累的经验以及用户单位交流,本文详细总结并介绍了西门子T3000系统在实际应用当中的相关结构优化和故障设备改造方法,T3000系统服务器改造,将故障率较高的马拉松服务器改型为FT容错服务器,T3000系统GPS时钟改造,取消故障率较高的GPS时钟服务器,采用安全可靠的电气NTP时钟信号直接通过SCALANCE送至服务器,T3000电源系统优化,取消T3000系统配置的SmartUPS,改由可靠的电气UPSA/B段直接为服务器供电,为T3000用户改造提出了宝贵建议,提高了T3000系统的可靠性.
作者:袁岑颉
作者单位:浙江浙能嘉华发电有限公司,浙江省嘉兴市港区314201
母体文献:2017年电站热工自动化技术交流会论文集
会议名称:2017年电站热工自动化技术交流会  
会议时间:2017年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TP2TK2
关键词:火力发电厂  自动控制系统  技术改造  可靠性
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: