返回列表 发布新帖

消防稳压泵设计压力的研究

21 0
admin 发表于 2024-12-11 19:36 | 查看全部 阅读模式

文档名:消防稳压泵设计压力的研究
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014实施后稳压设备在施工期间发现稳压泵设计压力不明确的问题而加以研究.设备有四种压力组成:最不利点压力、消防泵启动压力、稳压泵的设计压力(下限压力)、上限压力。不难理解它们之间的关系应该为:最不利点压力<消防泵启动压力<稳压泵的设计压力(下限压力)<上限压力。其中在《消防给水及消火栓技术规范》找到的参数只有,其它两种压力差:消防泵启动压力与最不利点压力差、下限压力与上限压力差分别是多少没有反映。
作者:王林泉
作者单位:江苏铭星供水设备有限公司
母体文献:2015福建省给排水工程技术交流会暨海峡两岸技术交流会论文集
会议名称:2015福建省给排水工程技术交流会暨海峡两岸技术交流会  
会议时间:2015年12月1日
会议地点:福建漳州
主办单位:福建省土木建筑学会,福建省工程建设科技标准化协会,福建省给排水技术信息网
语种:chi
分类号:TU9X92
关键词:消防稳压泵  启动压力  最不利点压力  设计压力  上限压力
在线出版日期:2019年1月18日
基金项目:
相似文献