文档名:热用户为地板辐射采暖的换热站个性化调整
本文选择了热用户为地板辐射采暖系统典型热力站的实际运行情况,通过分析所选择的典型热力站实际运行数据,模拟出各热力站的二次网供水、回水温度调节曲线,分析可能挖掘的节能潜力,确定节能方向。地板辐射与散热器采暖方式,由于散热型式不同,循环介质温度对散热装置的散热量影响差别很大。地板辐射采暖方式为保证散热面温度均匀,要求循环流量较大,二次网循环水温差很小,随着供水温度的降低地板辐射采暖方式系统的热流密度逐渐下降,本实验中将地暖系统的实际运行中二次网供水温度降低5℃,保持二次网循环流量不变,散热装置热流密度显著下降20%,而室内系统平均温度降低了3-5℃,收到了较好的节能效果;集中供热全网平衡集中调度系统很好地解决了热网水力失调问题,有利于系统稳定运行,但是任何一种自动化控制理念,必须要与应用实际紧密结合,不断调整,才能充分挖掘出供热系统的节能潜力。
作者:周浩
作者单位:包头市热力总公司,内蒙古包头014030
母体文献:2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2019供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2019年4月1日
会议地点:江苏昆山
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:供热系统  热力站  地板辐射  全网平衡控制