文档名:热湿分段处理空调系统中表冷器最佳排数比研究
热湿分段处理空调系统会因高、低温表冷器排数比设置不合理而不能充分发挥节能潜力,为研究系统在不同排数比设置下的性能变化规律,建立了空气热湿分段处理性能预测模型,并构建冷水机组热湿分段处理实验平台,对三种高、低温表冷器排数比设置(2∶2、1∶3、3∶1)下系统在变高温冷冻水供水温度时的性能进行了模拟与实验研究.结果表明,表冷器总换热量、节能率及除湿量等系统性能参数模拟值与实验值偏差在14%以内,能较好地表征不同排数比时系统的性能变化规律;在回风干球温度为26℃,高温冷冻水供水温度从7℃升至19℃时,3∶1型的除湿量降低达76.5%;在总换热量为6.67~7.64kW范围内2∶2型比3∶1型具有更高的除湿量和节能率,且节能率最高相差可达13.9%;可为热湿分段处理空调系统变表冷器排数比优化运行提供指导.
作者:范鹏杰梁彩华江楚遥张小松
作者单位:东南大学能源与环境学院
母体文献:江苏省暖通空调制冷2015年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2015年学术年会
会议时间:2015年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘探设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土建学会
语种:chi
分类号:TP3TU8
关键词:空调系统 表冷器 排数比 热湿分段处理性能
在线出版日期:2019年1月18日
基金项目: