文档名:浅谈400V直接接地系统零序保护改进方案
本文针对某电厂外围400V厂用电系统中时有因负载发生接地故障而引起上级开关越级跳闸的事故发生的问题进行分析.通过对现场各系统负载的梳理及回路改进,有效解决了中性点直接变压器中性点零序保护及MCC电源开关定时限零序过流保护与下级负载保护不能够配合的问题,有效防止因下级负载发生接地故障而引起上级开关越级跳闸的事故发生,从而保证了系统的安全运行。对同类电厂具有借鉴意义,可供参考.
作者:时国瑜朱忠雷
作者单位:淮沪煤电有限公司田集发电厂安徽淮南232000
母体文献:全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛第二十一届年会论文集
会议名称:全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛第二十一届年会
会议时间:2017年5月1日
会议地点:江苏泰州
主办单位:中国电力企业联合会
语种:chi
分类号:TM8TM7
关键词:变压器 直接接地系统 零序保护 接地故障 安全运行
在线出版日期:2017年6月30日
基金项目: