文档名:静态平衡阀与动态流量平衡阀在空调系统中的应用
结合实际工程分析了静态平衡阀、动态流量平衡阀的特点及使用方法,认为只要设置合理,静态平衡阀不仅能解决静态水力失调,也能解决动态水力失调;指出动态流量平衡阀不能多级安装.选择动态流量平衡阀时,应进行严格的水力计算,合理确定合适的压差范围.两管制系统中使用动态流量平衡阀时应根据冬夏季的流量选择两个不同的动态流量平衡阀并联安装或采用其他方式.末端设备需要变流量运行的空调系统中,不宜选用动态流量平衡阀.
作者:尹奎超王佳宋孝春
作者单位:中国建筑设计院有限公司
母体文献:中国建筑学会建筑热能动力分会第十九届学术交流大会论文集
会议名称:中国建筑学会建筑热能动力分会第十九届学术交流大会
会议时间:2015年9月1日
会议地点:重庆
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TB6TH1
关键词:建筑设备 空调系统 静态平衡阀 动态流量平衡阀
在线出版日期:2016年8月25日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.15 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|