文档名:间接空冷系统防冻措施新探讨
随着间接空冷机组在火力发电厂的广泛应用,散热器冻结事故的发生已俨然成为制约间冷系统性能,影响机组安全的重要因素.主机面临高背压运行或被迫停机修复冻结空冷散热器管束,文章对散热器翅片管冻结机理和主要原因进行分析,并提出防冻措施,包括设计方面和运行方面的防冻措施,以及防冻问题的其他注意事项。
作者:张莱新李海李丽梅
作者单位:北京龙源冷却技术有限公司,北京市10176
母体文献:2015国际空冷凝汽器会议论文集
会议名称:2015国际空冷凝汽器会议  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:火力发电厂  间接空冷系统  散热器翅片管  防冻技术
在线出版日期:2016年6月21日
基金项目: