核电厂中压厂用电系统使用浇注母线的风险分析及建议

164 0
2024-12-10 11:55 | 查看全部 阅读模式

文档名:核电厂中压厂用电系统使用浇注母线的风险分析及建议
介绍了浇注母线结构、应用情况,通过某A核电厂、某B核电厂中压厂用电系统使用浇注母线的风险分析,指出核电厂中压厂用电系统使用电缆母线连接更具优势,建议新建或改进的核电厂中压厂用电系统不采用浇注母线连接而采用电缆母线连接,并在中压系统中性点加装消弧线圈的方案,供设计、工程、运营和改造部门参考.
作者:苏燕民
作者单位:中核国电漳州能源有限公司,福建漳州,363300
母体文献:福建省电机工程学会2017年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2017年学术年会  
会议时间:2017年12月8日
会议地点:厦门
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM8TP3
关键词:核电厂  用电系统  浇注母线  风险分析
在线出版日期:2020年7月21日