广州地区建筑外窗的分朝向热工参数模拟研究

190 0
2024-12-10 10:08 | 查看全部 阅读模式

文档名:广州地区建筑外窗的分朝向热工参数模拟研究
建筑的朝向对于采暖空调能耗有显著的影响,对于不利朝向的建筑外窗,热工性能理应相应提高以保证合理的能耗水平.太阳得热系数(SHGC,solarheatgaincoefficient)是指通过透光围护结构(门窗或透光幕墙)的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值,通过遮阳设计或者采用高性能门窗可以显著提高此性能.本文运用基于参数化平台Grasshopper的建筑能耗模拟软件LadybugTools对于一个假想的建筑模型进行了一系列模拟,分别得到了在不同朝向、SHGC、窗墙比等参数的影响下建筑的采暖空调能耗数值,以探索广州地区朝向的划分依据,并针对不同窗墙比下四个朝向的外窗分别提出了SHGC建议值.
作者:肖毅强许哲嘉赵立华
作者单位:华南理工大学建筑学院,亚热带建筑科学国家重点实验室
母体文献:2019全国建筑院系建筑数字技术教学与研究学术研讨会论文集
会议名称:2019全国建筑院系建筑数字技术教学与研究学术研讨会  
会议时间:2019年9月13日
会议地点:重庆
主办单位:全国高等学校建筑学专业指导委员会
语种:chi
分类号:TU2TU1
关键词:建筑外窗  热工性能  太阳得热系数  能耗水平
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: