文档名:电气火灾一次短路熔痕物证鉴定案例分析
介绍了一起广告公司火灾事故的调查过程,通过火灾现场劫验、调查询问和技术鉴定等技术手段,特别是对铜质材料喷溅熔珠痕迹和后续火烧痕迹认定结果表明,该起火灾的起火原因为电气线路发生局部一次短路引燃加工车间可燃物,继而引发火灾.说明了短路痕迹对火灾原因认定的重要性,对今后类似火灾的调查工作具有一定的借鉴作用.
作者:李宁 刘愚潇
作者单位:内蒙古自治区公安消防总队防火监督部,内蒙古呼和浩特中国人民武装警察部队学院研究生一队,河北廊坊
母体文献:2017消防科技与工程学术会议论文集
会议名称:2017消防科技与工程学术会议
会议时间:2017年9月1日
会议地点:河北廊坊
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TU9X32
关键词:电气火灾 一次短路 事故调查 短路痕迹
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: