600MW等级机组一次风压力控制节能优化

223 0
2024-12-8 23:27 | 查看全部 阅读模式

600MW等级机组一次风压力控制节能优化.pdf
本文以某600MW电厂为例,从一次风压优化控制出发,指出一次风压设定值生成回路主要由磨煤机运行台数参应的设定值、总煤量修正系数、运行人员手动设定偏置三个部分组成,对锅炉制粉系统磨煤机进行一次风压控制试验,得出最大给煤量与一次压力的关系曲线,优化后,正常情况一次风压力最低为7kPa,最高为9.5kPa,比优化前一次压力降低了1kPa。如在420MW时,将新控制逻辑投运后,一次风压力由9.5kPa降至8.5kPa,一次风面电流由112A降至102A。即单台一次风机电流下降了10A,大大降低了一次风机能耗。
作者:唐龙胜
作者单位:淮浙煤电公司凤台发电分公司,安徽淮南232131
母体文献:2017年电站热工自动化技术交流会论文集
会议名称:2017年电站热工自动化技术交流会  
会议时间:2017年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TP2G64
关键词:火电厂  一次风压  参数优化  节能控制
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: