针对围护结构地下连续墙接缝渗水质量控制,结合徐州市城市轨道交通工程所处的地质情况,从目前设计的接头型式提出有针对性的接缝防水质量控制措施,设计导墙时,要考虑到各种要素,保证导墙有足够的强度、刚度和良好的整体性。导墙分段施工时,预留水平钢筋与后施工的导墙水平钢筋相连接;导墙施工要连续进行,自开挖导墙沟开始,至混凝土浇筑完毕,要始终保持导墙内不积水;挖槽机作业前需调平机架,调直钻机或抓斗的柔性悬吊装置,防止钻机或抓斗本身倾斜;挖槽遇到较大孤石时,先用冲击破碎孤石后再挖槽;并提出要旋喷桩加固止水,对所有接头缝进行刚性防水处理等措施,有效控制地下连续墙接缝渗水现象,提高围护结构施工质量。
作者:陈林李世豪
作者单位:苏交科集团股份有限公司江苏南京2111000
母体文献:2015年度江苏省城市轨道交通建设学术年会论文集
会议名称:2015年度江苏省城市轨道交通建设学术年会
会议时间:2016年1月19日
会议地点:徐州
主办单位:江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:U41U45
关键词:城市轨道交通 地下连续墙 渗水现象 防水设计 质量控制
在线出版日期:2016年9月23日
基金项目: