2016年8月26日益湛线社山变电所211发生跳闸,本文对此次跳闸出现的不正常跳闸数据及保护动作类型进行了分析,通过试验证明造成本次出现不正常数据的原因为流互极性接线错误,并提出了整改方法和措施,为今后新建变电所的设备验收提供了参考.
作者:廖衡军
作者单位:中国铁路广州局集团有限公司衡阳供电段
母体文献:2019年第十六届世界轨道交通发展研究会年会暨第九届中国铁路电气化技术与装备交流大会论文集
会议名称:2019年第十六届世界轨道交通发展研究会年会暨第九届中国铁路电气化技术与装备交流大会  
会议时间:2019年12月13日
会议地点:北京
主办单位:世界轨道交通发展研究会,世界轨道交通杂志社
语种:chi
分类号:TU7TU5
关键词:电气化铁路  牵引变电所  跳闸故障  保护动作