大学校园建筑室内新风量测试研究.pdf
大学校园建筑室内人口密度较大且通风不良可造成室内空气品质下降,进而影响学生的学习效率和健康.本研究以大学宿舍、办公室为研究对象,利用人体作为CO2释放源在冬夏两个季节用环境测量自记仪监测室内和室外CO2浓度,利用最小二乘法计算室内新风量;测试时记录房间体积、门窗状态、人员数量及活动状态等.本研究共测试26间学生宿舍、8间办公室,研究结果表明,宿舍冬季新风量为41m3/h(7.0m3/h-218m3/h),夏季新风量为130m3/h(11.2m3/h-538m3/h),冬夏两季新风量均不足,但夏季高于冬季;办公室冬季新风量为29.6m3/h(2.3m3/h-89.2m3/h),夏季新风量为72.9m3/h(35.8m3/h-148m3/h),部分满足标准.冬季宿舍新风量,楼层越高新风量越大,夜间新风量高于白天;宿舍、办公室同层房间冬夏新风量阳面房间高于阴面房间;房间门窗及空调状态对测量结果影响较大.
作者:马丽王立鑫张威宁刘力宁张恩浦刘子华王永顺
作者单位:北京建筑大学供热、供燃气、通风及空调工程北京市重点实验室
母体文献:中国环境科学学会室内环境与健康分会第七届学术年会暨2015两岸三地室内环境与健康研讨会论文集
会议名称:中国环境科学学会室内环境与健康分会第七届学术年会暨2015两岸三地室内环境与健康研讨会
会议时间:2015年9月16日
会议地点:杭州
主办单位:中国环境科学学会室内环境与健康分会
语种:chi
分类号:X5TK2
关键词:大学校园 室内环境 新风量测试 空气质量