标准编号:T/ZDL006.1—2023
中文标题:重要活动场所电力保障规范第1部分电力配置现场查验
英文标题:
国际标准分类号:29.240.01输电网和配电网综合
中国标准分类号:
国民经济分类:D4420电力供应
发布日期:2023年07月18日
实施日期:2023年07月20日
起草人:何文其、周俊、沈百强、李沈飞、姚冰峰、侯素颖、张伟峰、郭大琦、朱军、张旭、薛云耀、许小卉、金立、姜蔚、陈建国、赵剑、沈皓、金正军、马闯、张维、唐铁英、陈超、沈嘉浩、葛一统、柴立挺、邬日新、杨志超、陈文超、陈昱伶、茅奕晟、吴舜裕、吴觅旎、邹志星、王海帆、王春江、孙钢、郑怡、马笛、王黎明、郑泽文、章一新、周艳、徐国锋、陶前程、周依希、席燕萍
起草单位:国网浙江省电力有限公司、浙江大学、浙江省建筑设计院、国网浙江省电力有限公司杭州供电公司、国网浙江省电力有限公司宁波供电公司、国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
范围:
主要技术内容:4保电场所供配电系统查验细则4.1查验时间重要活动发布即日起至活动结束。4.2查验人员4.2.1现场查验人员应两人及以上,须戴好安全帽,并针对用电现场完善落实安全措施。查验过程中,应由专人做好查验情况汇总。4.2.2非产权方的查验人员,应在检查前出示相关证件。4.3高压配电系统主接线及运行方式4.3.1特级保电重要场所应具备三路电源的供电条件,即两路主供电源和一路备用电源,三路电源至少应当来自两个不同的变电站。一次主接线宜采用单母线三分段接线,装设两组母线分段断路器(简称母分)。分段断路器应具有自动投切和手动投切功能。保电场所宜采用两路主供电源同时运行方式。当主供电源失电时,经母分备自投改由备用电源供电,保障所有重要负荷改由备用电源供电。切换时间按负荷允许停电时间确定,并满足上下级系统切换时间配合。建议主接线如图1所示。4.3.2一级保电重要场所应具备两路电源供电条件,即两路主供电源,两路电源应当来自两个不同的变电站。一次主接线应采用单母线分段接线,装设一组母分备自投。设分段(联络)开关,分段断路器装设母分备自投和手投。保电场所宜采用两路主供电源同时运行方式,当其中一路主供电源失电时,经母分备自投(主供电源母联)改由另一路主供电源供电。切换时间按保电场所允许停电时间确定,并与上下级系统切换时间配合。建议主接线如图2所示:4.3.3二级保电重要场所应具备两路电源供电条件,两路电源宜来自不同变电站,也可来自同一个变电站的不同母线段。一次主接线宜采用单母线分段接线,设分段(联络)开关。保电场所宜采用两路主供电源同时运行方式。(主接线参考图2)4.4高压设备要求4.4.1设备查验项4.4.1.1变压器低压侧电压为0.4kV时,非预装式单台变压器容量不宜大于1250kVA,预装式单台变压器容量不宜大于800kVA。4.4.1.2建筑内和户外箱式变宜选择干式变压器,地坪以上的独立配电房可配置油浸式变压器。变压器的结线组别应为Dyn11。4.4.1.3特级、一级重要场所配变电所的进线中压开关柜应采用断路器柜,二级及以下场所配变电所宜采用断路器柜;变压器容量1600kVA及以上时,应选用真空断路器和微机保护。4.4.1.4保电场所配电房,变压器不应少于两台,低压设联络开关。变压器低压侧进线断路器与联络断路器之间应采用电气/机械联锁,防止变压器并列运行。4.4.2开关柜主要查验项4.4.2.1核对容量、型号、电压等数据与设计相符。4.4.2.2检查开关柜整体3C认证的合格证及验收试验报告内容、项目。4.4.2.3开关柜体前后上方标有双重命名标识(柜号和柜名)。进线柜正面明显位置需标示上级线路(开关站)、变电站、开关(断路器)名称。出线柜正面明显位置需标明下接配电房、配变、母线名称。4.4.2.4高压成套柜应具备五防功能(具备防误分、误合断路器,防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头,防止接地刀闸合上时或带接地线送电,防止带电合接地刀闸或挂接地线,防止误入带电间隔)。4.4.3变压器主要查验项4.4.3.1变压器型号及其安装应符合设计要求。4.4.3.2分接开关检查4.5低压配电系统4.5.1当采用两台及以上变压器供电时,低压主接线应采用单母线分段的接线。发电机电源与市电的切换必须有可靠的电气(机械)闭锁,防止反送电或与市电误并联。4.5.2设置自备发电机的保电场所应配置符合要求的开关设备且单独供应急母线段;未设置永久发电机的保电场所应预留与临时发电机连接的外部接驳箱,接驳口电气配置应符合保电应急负荷要求。4.5.3应急电源原则上由发电机应急母线供电,对于有特殊要求的负荷,如重要场所照明、媒体转播用电等,可根据保电场所供配电系统实际情况,串入UPS等不间断电源供电。4.5.4一级及以上场所,高、低压配电装置应根据负荷重要性等级预留一定大小规格、数量的备用回路,备用回路宜不低于总回路的25%设置,以备保电场所临时用电负荷的接入;二级及以下场所,低压配电屏或低压配电箱,根据负荷重要性等级预留一定大小规格、数量的备用回路。4.5.5重要负荷的配电系统,应保证上下级保护的级差配合。4.5.6同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设相应绝缘等级的SMC挡板等防火隔断措施。4.5.7末端负荷配置建议方式如图3、图4所示。一级及以上重要负荷分别接自各段母线及发电机应急母线,经末端自动切换装置串接不间断电源装置(UPS)后送至用电设备,并增设市电检修旁路。二级负荷分别接自各段母线及发电机应急母线,经末端自动切换装置后送至用电设备。

关键词:浙江省电力行业协会,T/ZDL.,电力供应,电力,活动场所,现场

T_ZDL 006.1-2023 重要活动场所电力保障规范 第1部分  电力配置现场查验.pdf
2024-9-29 16:07 上传
文件大小:
8.24 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
2026 资料下载 z3060.com 联系邮件:1991591830#qq.com 浙ICP备2024084428号-1
快速回复 返回顶部 返回列表