某高层建筑地下室防水结构质量事故分析与处理 - 第十六届全国现代结构工程技术交流会.pdf

9 0
2026-1-12 14:51 | 查看全部 阅读模式

会议论文《某高层建筑地下室防水结构质量事故分析与处理》探讨了某高层建筑地下室防水结构出现的质量问题,分析了事故原因,并提出了相应的处理措施。文章通过实际案例,总结了设计、施工及材料选用中的常见问题,为类似工程提供了参考和借鉴。该文在第十六届全国现代结构工程技术交流会上发表,对提升建筑工程质量具有重要意义。

文档为pdf格式,0.93MB,总共8页。

某高层建筑地下室防水结构质量事故分析与处理 - 第十六届全国现代结构工程技术交流会