会议论文《4号机直流系统故障引起3号机跳闸的故障分析》探讨了某电厂600MW级机组运行中发生的直流系统故障导致3号机跳闸的事件。文章详细分析了故障原因,指出直流系统设计及保护配置中存在的问题,并提出了改进措施。该文为提高火电机组安全稳定运行提供了重要参考。