该会议论文分析了2009年3月12日贵—广II直流输电系统宝安站极2 Y3阀因无回报信号导致极2跳闸的故障原因,指出控制系统信号传输存在问题。文章提出了一系列反事故措施,包括加强设备维护、优化控制逻辑及完善故障诊断机制,以提升直流输电系统的运行可靠性。
文档为pdf格式,0.16MB,总共3页。