共箱封闭母线绝缘性能下降原因分析及处理 - 中国电机工程学会大电机专业委员会、中国电工技术学会大电机专业委员会2013年学术年会.pdf

2 0
2026-1-10 16:31 | 查看全部 阅读模式

会议论文《共箱封闭母线绝缘性能下降原因分析及处理》针对共箱封闭母线绝缘性能下降的问题进行了深入分析,探讨了其主要原因,如环境湿度、局部放电及材料老化等。文章提出了相应的处理措施,包括加强密封性、定期检测及维护等,为提高设备运行可靠性提供了理论依据和实践指导。

文档为pdf格式,1.15MB,总共4页。

共箱封闭母线绝缘性能下降原因分析及处理 - 中国电机工程学会大电机专业委员会、中国电工技术学会大电机专业委员会2013年学术年会