通辽电厂2号炉水冷壁漏泄原因分析 - 第12届全国电站焊接学术论文讨论会.pdf

8 0
2026-1-10 15:47 | 查看全部 阅读模式

会议论文《通辽电厂2号炉水冷壁漏泄原因分析》针对某次锅炉运行中出现的水冷壁泄漏问题进行了深入探讨。文章分析了漏泄的可能原因,包括材料疲劳、腐蚀及制造安装缺陷等,并提出了相应的预防与处理措施。该论文在第12届全国电站焊接学术论文讨论会上发表,为提高电站设备安全性和可靠性提供了重要参考。