论文《三起220kV油浸倒立式电流互感器爆炸原因分析》分析了三起发生在福建省的220kV油浸倒立式电流互感器爆炸事故。通过对事故设备的解体检查、绝缘性能测试及油样分析,明确了爆炸的主要原因是内部绝缘缺陷和局部放电引发的故障。文章还提出了加强设备巡检、优化绝缘结构及提高制造工艺等防范措施,为同类设备的安全运行提供了重要参考。 文档为pdf格式,0.35MB,总共5页。