论文《一起10kV电容器着火故障分析》分析了一起发生在10kV系统中的电容器着火事故。通过对故障设备的检查和数据分析,文章指出故障原因是电容器内部绝缘损坏导致短路,进而引发火灾。文章强调了设备定期维护和检测的重要性,提出了加强电力设备运行管理的建议,为防止类似事故提供了参考依据。