高压电缆缓冲层轴向沿面烧蚀故障机理分析 ...
[电工技术]
高压电缆缓冲层轴向沿面烧蚀故障机理分析
59
0
admin
发表于 2025-1-24 18:00
|
查看全部
阅读模式
高压电缆缓冲层轴向沿面烧蚀故障机理分析
为了研究运行电压下电缆缓冲层轴向沿面烧蚀故障机理,建立了高压电缆轴向沿面烧蚀数学模型,根据110 kV 交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆结构及实际尺寸,计算了电缆发生放电现象时电缆金属护套与绝缘外屏蔽的脱离距离,分析了高压电缆轴向沿面烧蚀的影响因素。结果表明:金属护套与电缆绝缘外屏蔽脱离是引起电缆缓冲层及绝缘屏蔽层烧蚀的主要原因。缓冲层电阻率对脱离距离影响显著,降低缓冲层电阻率可增加允许脱离距离,当电阻率达到105 Ω·mm以下时,允许的脱离距离达1 186 mm,不易发生轴向沿面放电。此外,允许纵向电压及缓冲层结构尺寸也是控制缓冲层缺陷的特征参数。
标题:
高压电缆缓冲层轴向沿面烧蚀故障机理分析
Analysis of axial ablation failure mechanism of buffer layer of high voltage power cable
作者:
张静,王伟,徐明忠,宋鹏先,李文杰,欧阳本红
ZHANG Jing, WANG Wei, XU Mingzhong, SONG Pengxian, LI Wenjie, OUYANG Benhong
关键词:
电缆;缓冲层;波纹铝护套;烧蚀;脱离距离
cable;buffer layer;corrugated aluminum sheath;ablation;separation distance
2025-1-23 20:09 上传
高压电缆缓冲层轴向沿面烧蚀故障机理分析.pdf
文件大小:
1.66 MB
下载次数:
60
高速下载
高压
,
电缆
,
缓冲
,
层轴
,
沿面
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读: 1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。 2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。 3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。 4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。 5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。 本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。 本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
回复
举报
+ 搜索一下
推荐下载
1
GBT 41666.4-2024 地下无压排水管网非开挖修复用塑料管道系统 第4部分:原位固化内衬
2
T_CI 583—2024_临氢环境中聚乙烯管道寿命预测评价方法.pdf
3
DB4109_T 060-2024 长输管道漏磁检测保供运行规范
4
T_GDIOT 007-2024 半潜运输装备压排载管道超声检测技术规范
5
T_CSGPC 030-2024 排水管道检测评估成果质量检查与验收
6
DB23T 3921—2024 高寒地区城镇燃气埋地聚乙烯管道安全评估指南.pdf
7
GBT 43791-2024 国际贸易业务流程规范 数据管道载体 数据交换架构
8
DB41_T 2619-2024 水利工程输水管道单元工程施工质量验收评定规范
能源电力
光伏发电
风力发电
电动储能
电力行业
电网
化工
压力容器
管道
特种设备
化学分析
试剂
建筑工程
钢结构
设计规范
施工
检测
地质勘探
机械
无损检测
阀门
起重机
数控
焊接
电子信息
电子
电路
半导体
集成电路
信息技术
医药
常见病
中西医结合
高血压
养生
传染病
科学
天文地理
农业
气象
艺术
教育
手机访问
微信扫一扫
联系QQ客服
QQ扫一扫
2022-2025
新资汇 - 参考资料免费下载网站
最近更新
浙ICP备2024084428号-1
关灯
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表