MMC-HVDC双极故障条件下自适应限流控制策略
直流断路器(direct current circuit breaker,DCCB)广泛应用于柔直输电系统,其造价与开断电流密切相关。文中从减小断路器开断电流的角度出发,设计适用于半桥型模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的自适应限流控制结构。在分析MMC直流侧短路电流特性的基础上,利用换流站输入阻抗幅值的变化反映其故障深度,定义换流站故障深度系数Kf;将Kf引入MMC控制结构,使其与桥臂电压参考值关联,提出针对MMC直流侧短路故障的自适应限流控制方法;在PSCAD/EMTDC平台搭建半桥型MMC柔直输电系统模型,模拟直流侧短路故障清除过程,验证限流控制的有效性。仿真结果表明:文中提出的限流控制方法可依据MMC不同故障深度,实现差异化限流控制,减小DCCB开断电流,提升故障清除速度。
标题:
MMC-HVDC双极故障条件下自适应限流控制策略
Adaptive current limiting control strategy for MMC-HVDC under bipolar fault conditions
作者:
王硕,何柏娜,程婷,张东进,代维汉,尉元龙
WANG Shuo, HE Baina, CHENG Ting, ZHANG Dongjin, DAI Weihan, WEI Yuanlong
关键词:
柔直输电系统;直流断路器(DCCB);模块化多电平换流器(MMC);自适应限流;故障深度系数;差异化限流控制
flexible direct transmission system;direct current circuit breaker (DCCB);modular multilevel converter (MMC);adaptive current-limiting;fault depth coefficient;differentiated current limiting control