返回列表 发布新帖

[电工技术] 基于电压行波极性特征的新能源送出线路保护方案

7 0
admin 发表于 2025-1-24 10:30 | 查看全部 阅读模式

基于电压行波极性特征的新能源送出线路保护方案
新能源经交流线路送出时,由于其弱馈性和受控特性,传统的工频量保护难以适用,而行波保护能够在新能源控制系统介入导致故障特性发生较大变化之前完成故障识别,是目前解决新能源送出线路工频量保护问题的有效途径之一。然而现有的单端行波保护方案无法准确识别区内近端故障和区内末端故障,因此文中分析了区内和区外故障情况下行波的折反射过程,并利用电压行波零模分量与线模分量到达保护安装处的时间差对故障位置进行初判;针对基于时间差难以准确识别的区内近端故障和区内末端故障,进一步挖掘电压行波的极性特征,利用首个反极性的电压行波和故障初始电压行波到达保护安装处的时间差与故障位置的关系来识别区内近端故障,利用前2个电压行波的极性关系来识别区内末端故障。仿真结果表明,该方案能够快速识别区内外故障,并且具有较好的耐过渡电阻能力。

标题:
基于电压行波极性特征的新能源送出线路保护方案
Renewable energy line protection based on voltage traveling wave polarity

作者:
叶远波,章昊,王同文,宋祥艳,苏毅,郑涛
YE Yuanbo, ZHANG Hao, WANG Tongwen, SONG Xiangyan, SU Yi, ZHENG Tao

关键词:
新能源线路;行波保护;电压行波;小波变换;极性比较;单端量保护
renewable energy line;traveling wave protection;voltage traveling wave;wavelet transform;polarity comparison;single-ended protection