返回列表 发布新帖

[电工技术] 计及弃光约束的配电网光伏接纳能力评估

11 0
admin 发表于 2025-1-24 17:30 | 查看全部 阅读模式

计及弃光约束的配电网光伏接纳能力评估
针对配电网光伏接纳能力优化问题,兼顾光伏投资方收益与运营方网损,提出一种计及弃光约束的配电网光伏接纳能力评估方法。首先,以网损最小为目标,将弃光约束引入基于DistFlow方程的评估模型,将问题转化为不同弃光阈值下的二阶锥规划问题;然后,以固定增量迭代增加弃光阈值,计算得到相应弃光阈值下的光伏接入容量和弃光率,依据投资收益与光伏总接入容量及弃光率的差分关系,插值估算出投资利润最大时的光伏总接入容量和弃光率;最后,采用回代策略将估算得到的总接入容量和弃光率作为新约束,代入评估模型,计算各备选节点的接入容量。在改进的IEEE 33节点系统中进行仿真计算,结果表明所提方法确定的光伏接入容量能够较好地平衡投资收益和网损。

标题:
计及弃光约束的配电网光伏接纳能力评估
Evaluate the hosting capacity of PV in distribution network: considering PV curtailment constraints

作者:
张家安,高晓东,王铁成,李志军,邓欣怡
ZHANG Jiaan, GAO Xiaodong, WANG Tiecheng, LI Zhijun, DENG Xinyi

关键词:
接纳能力;光伏;配电网;网损;弃光率;弃光约束
hosting capacity;photovoltaic;distribution network;network losses;PV curtailment rate;PV curtailment constraints