考虑换相失败影响的交流线路单相故障性质判据
逆变侧交流线路电流幅值受直流换相失败影响在单相跳闸后出现短时波动,该波动范围会随着直流换相失败次数增加而增大,造成基于恢复电压幅值的传统单相故障性质判据发生误判。针对这一问题,首先搭建输电线路故障相等值模型,评估直流换相失败对健全相电压的影响,推导出不同故障性质下恢复电压阶段断开相电压时域表达式;其次根据断开相时域电压波形的差异性进行积分计算,提出基于时域电压积分的单相故障性质识别判据;最后利用PSCAD/EMTDC仿真软件搭建模型对所提判据进行验证。结果表明,文中所提方法的耐过渡电阻能力良好,具有一定的抗直流干扰能力,所提判据在直流换相失败条件下依然能够可靠判别故障性质。

标题:
考虑换相失败影响的交流线路单相故障性质判据
Criterion of single-phase fault nature of AC line considering the influence of commutation failure

作者:
李凤婷,刘雨姗,解超,刘建勋,黄飞
LI Fengting, LIU Yushan, XIE Chao, LIU Jianxun, HUANG Fei

关键词:
单相跳闸;换相失败;恢复电压幅值;健全相电压;时域电压;单相故障性质判据
single-phase trip;commutation failure;recovery voltage amplitude;sound phase voltage;time domain voltage;single-phase fault nature judgment