模拟雾霾与自然雾霾下积污等效性分析 
雾霾天气的不确定性使得研究其对电力设备影响的工作较难开展,然而模拟雾霾环境下的研究能否等效于实际雾霾天气下的情况,关系着其结论对实际工作的指导价值。为此,文中在模拟雾霾和自然雾霾环境下分别测试积污样品的表面污层电阻和泄漏电流,分析讨论了2种环境对绝缘子影响的等效性。研究发现,从测试的等值附盐密度、非可溶沉积物密度和表面污层电阻等数据看,2种雾霾环境下的绝缘子具有等效对应关系,即绝缘子自然雾霾下积污1 a等效于模拟雾霾下积污10~20 d;从泄漏电流参数看,2种雾霾环境下的复合绝缘子不具有等效性,模拟雾霾下的泄漏电流结论不能直接用于指导实际工作。 
 
标题: 
模拟雾霾与自然雾霾下积污等效性分析 
Equivalent analysis of contaminations under simulated fog-haze and natural fog-haze 
 
作者: 
王建辉,赵悦菊,滕济林,苗文华,郑永立,俞葆青 
WANG Jianhui, ZHAO Yueju, TENG Jilin, MIAO Wenhua, ZHENG Yongli, YU Baoqing 
 
关键词: 
雾霾;等效性;积污;绝缘子;表面电阻;泄漏电流 
fog-haze;equivalence;pollution accumulation;insulator;surface resistance;leakage current 