基于5G信道的含无测量分支线路综合保护方案
现有配电干线常接有若干无法测量的分支,传统三段式过流保护应用于此类线路时灵敏性和快速性均有欠缺,而相量差动保护则存在区外故障制动量过大导致区内故障不灵敏的问题。文中以5G代替光纤作为配电网双端量保护通道,提出面向含无测量分支配电线路的一套综合保护方案。首先分析含无测量分支线路区内、区外故障时两侧负序电流相位特征,提出负序电流比相保护判据;然后,为应对5G通信同步性能无法保证甚至失步的情况,引入正序电流幅值差动保护,在通信中断或正序电流幅值差动保护未启动等极端情形下,采用三段式过流保护,最终形成一套完整的配电网线路综合快速保护方案;最后,在PSCAD/EMTDC中搭建10 kV有源配电网模型,设计多组对比算例进行验证,仿真结果证明了所提保护判据和方案的有效性。

标题:
基于5G信道的含无测量分支线路综合保护方案
Comprehensive protection scheme for lines with unmeasurable branches based on 5G channels

作者:
张金虎,陈艳霞,金震,孙伯龙,宋志伟,闻宇
ZHANG Jinhu, CHENG Yanxia, JIN Zhen, SUN Bolong, SONG Zhiwei, WEN Yu

关键词:
负序电流比相保护;幅值差动保护;有源配电网;5G通信;同步与失步;含无测量分支线路
negative sequence phase comparison protection;positive sequence amplitude differential protection;active distribution network;5G communication;synchronization and loss of synchronization;lines with unmeasured branches