[电工技术] 10 kV三芯交流电缆不同敷设情况下的直流化改造

249 0
2025-1-24 14:30 | 查看全部 阅读模式

10 kV三芯交流电缆不同敷设情况下的直流化改造
交流线路的直流化改造可缓解城市部分线路供电压力过大的问题。为尽可能提高改造后电缆线路的功率传输能力,对改造后的运行参数即载流量和运行电压进行研究。文中以城市配电网常见的10 kV三芯交流电缆为例,对空气、直埋和排管3种敷设情况下的电缆进行直流化改造仿真研究。首先,依据温度场和电场仿真结果,得出3种敷设情况下电缆的直流载流量和合适的运行电压范围。然后,以仿真所得的载流量和运行电压为基础,分析电缆改造前后的最大传输功率。最后,对多回线路敷设时的温度场进行仿真。研究结果表明,3种敷设情况下,交流电缆直流化改造后,功率传输能力均有提升,且直埋敷设的提升效果最为明显。

标题:
10 kV三芯交流电缆不同敷设情况下的直流化改造
DC transformation of 10 kV three core AC cable under different laying conditions

作者:
赵莉华,周冬冬,王仲
ZHAO Lihua, ZHOU Dongdong, WANG Zhong

关键词:
10 kV三芯交流电缆;直流化改造;不同敷设情况;不同接线方式;耦合场仿真;功率传输能力
10 kV three core cable;DC transformation;different laying conditions;different connection modes;couple field simulation;power transmission capability
文件大小:
4.14 MB
高速下载
2026 资料下载 联系邮件:1991591830#qq.com 浙ICP备2024084428号-1