返回列表 发布新帖

[电工技术] 一种电弧引燃电缆的电气火源模拟方法

8 0
admin 发表于 2025-1-24 13:30 | 查看全部 阅读模式

一种电弧引燃电缆的电气火源模拟方法
在电缆火灾模拟试验中,火源是电缆防火性能评估的基础。现有的电气火源大多基于化学燃烧,较难反映故障电弧引燃特点。为了模拟故障电弧引燃电缆,文中开发了一种基于电弧的火源。首先,分析了110 kV电缆发生接地线被盗或两侧交叉互联线被盗等故障时金属铠装层上的感应电压,其可高达数千伏。其次,对比研究了50 Hz工频交流电压和20 kHz交流电压条件下金属护层对地电弧和雅各布天梯电弧的击穿前电压与维持电压,发现两者电弧击穿与维持特性接近。然后,提出基于雅各布天梯电弧引燃电缆的电气火源模拟方法,并实验验证了该火源能够使110 kV电缆引燃和火焰蔓延。最后,所得结论为:高频雅各布天梯电弧能够模拟故障电弧特点并有效引燃110 kV电缆。

标题:
一种电弧引燃电缆的电气火源模拟方法
Electrical fire source simulation for igniting cable

作者:
刘旭晖,朱振宇,郭玥,靖子洋,吴淑群,张潮海
LIU Xuhui, ZHU Zhenyu, GUO Yue, JING Ziyang, WU Shuqun, ZHANG Chaohai

关键词:
故障电弧;火源模拟;电缆火灾;感应电压;天梯电弧;电弧引燃
fault arc;fire source simulation;cable fire;induced voltage;ladder arc;arc ignition
2025-1-23 19:52 上传