若直流受端单回交流线路单相高阻接地时逆变器未发生换相失败,此时单相断路器跳闸可能导致换相失败。首先利用对称分量法推导建立了单相断路器跳闸后的换流母线电压表达式,基于表达式分析了影响换流母线电压的主要因素,发现其与系统等效参数相关。随后研究了换流母线电压偏移角对关断角的影响机理,发现单相断路器跳闸后换流母线电压过零点前移是导致关断角减小的主要因素,严重时会诱发换相失败。最后在PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真软件平台搭建交直流仿真模型,仿真验证了受端单回线单相断路器跳闸对逆变器换相过程的影响,仿真结果与理论分析相吻合。

标题:
单相断路器跳闸对逆变器换相的影响
Influence of single-phase circuit breaker tripping on inverter commutation

作者:
宋新甫,马星,李凤婷,尹纯亚,解超
SONG Xinfu, MA Xing, LI Fengting, YIN Chunya, XIE Chao

关键词:
换相失败;单相断路器;过零点前移角;关断角;交直流系统;对称分量法
commutation failure;single-phase circuit breaker;zero-crossing forward angle;extinction angle;AC/DC interconnected;symmetrical component method