基于SWT的GIS电压互感器二次侧干扰分析
特快速暂态过电压(VFTO)是气体绝缘变电站(GIS)中切换隔离开关时产生的特殊电磁暂态现象。VFTO会以传导和辐射方式影响二次设备的正常运行。为探究VFTO对二次设备的干扰特性,文中采用自制的二次侧干扰测量装置对某1 000 kV GIS的电压互感器(PT)二次侧共模干扰进行现场实测。接着,对比了5种时频分析方法的性能,采用其中性能较优的同步压缩小波变换(SWT)对实测波形进行了时频分析。实测结果表明:PT二次侧的共模干扰电压峰峰值最高可达9.65 kV。微脉冲的时频分析结果表明:7.8 MHz频率分量幅值高,且贯穿波形的始终,是PT二次侧干扰的主导频率分量。该分析结果可为GIS中二次设备的电磁抗扰度测试和电磁防护设计提供参考。

标题:
基于SWT的GIS电压互感器二次侧干扰分析
PT secondary interference of GIS based on synchronous compression wavelet transform

作者:
吴贤强,邹志杨,颜伟,周华良,刘兴发
WU Xianqiang, ZOU Zhiyang, YAN Wei, ZHOU Hualiang, LIU Xingfa

关键词:
气体绝缘变电站(GIS);特快速暂态过电压(VFTO);电压互感器(PT);隔离开关;同步压缩小波变换(SWT);时频特性
gas insulated substation (GIS);very fast transient overvoltage (VFTO);potential transformer (PT);isolating switch;synchronous compression wavelet transform (SWT);time-frequency characteristics