柔直电网阀侧单相接地故障过电压产生及影响因素研究
在真双极柔性直流输电系统中,虽然换流变压阀侧交流单相接地故障出现的概率较低,但是一旦发生,直流侧会产生严重的过电压。文中研究了柔性直流输电系统模块化多电平换流器(MMC)阀侧发生单相接地故障时的过电压特性及产生机理。首先,分析闭锁前后MMC桥臂子模块电容的充放电回路,对桥臂过电压和健全极线过电压的产生机理进行研究。随后,基于厦门柔性直流输电系统,对阀侧单相接地故障特性分析的准确性进行验证,并仿真分析闭锁延时对过电压的影响。结果表明,桥臂子模块电压的升高是由于直流线路分布电容的放电作用,健全极线过电压是由于闭锁前子模块电容的放电以及闭锁后交流侧电压的充电作用,闭锁时间越短,健全极线和故障相子模块电容过电压幅值越低。

标题:
柔直电网阀侧单相接地故障过电压产生及影响因素研究
Analysis of single-phase-to-ground fault overvoltage at the valve-side of HB-MMCs in bipolar HVDC systems

作者:
李浩原,周国梁,王刚,刘超,李文津,徐政
LI Haoyuan, ZHOU Guoliang, WANG Gang, LIU Chao, LI Wenjin, XU Zheng

关键词:
模块化多电平换流器(MMC);阀侧单相接地故障;过电压;交流电源相位;闭锁延时
modular multi-level converter (MMC);single-phase-to-ground faults at the valve-side;overvoltage;AC power phase;blocking delay
2025-1-23 19:49 上传