不同温度下退役高压电缆绝缘介电特性研究
为研究不同运行年限交联聚乙烯(XLPE)电缆绝缘层不同位置的介电特性变化,文中对2条退役和1条备用110 kV电缆绝缘层进行分层取样,在50~250℃之间选取8个温度点,进行介电谱试验。结果表明:XLPE电缆绝缘的复介电常数在高温下随频率变化明显;各试样的电导率和松弛峰峰值频率随运行年限的增大先减小后增大,能较好反映不同运行年限电缆的介电特性变化;同一电缆试样不同绝缘层位置的松弛峰峰值频率对应的活化能和Cole-Cole曲线对应的圆心角之间的差异随运行年限的增大先减小后增大,能较好反映电缆不同绝缘层位置之间的介电特性差异。各试样介电特性在高温下随运行年限的变化可作为评估XLPE电缆绝缘状况的有效手段。

标题:
不同温度下退役高压电缆绝缘介电特性研究
Insulation dielectric properties of retired high voltage cables at different temperatures

作者:
范星辉,谢月,刘刚,赵一枫,朱文卫,张俊涛
FAN Xinghui, XIE Yue, LIU Gang, ZHAO Yifeng, ZHU Wenwei, ZHANG Juntao

关键词:
110 kV交联聚乙烯电缆;高温;介电谱;复介电模量;Cole-Cole曲线
110 kV cross-linked polyethylene cable;super-high temperature;dielectric spectra;complex dielectric modulus;Cole-Cole curve