高压气体绝缘全封闭组合电器(GIS)壳体环流会产生很大的环流损耗,引起设备发热,长期运行将直接影响系统的输送容量和设备绝缘性能。文中为提高GIS壳体环流计算精度,简化计算程序,提高工程设计人员及现场运维人员使用效率,应用大电流母线和工程电磁场基础理论,提出空心电流互感器原理,建立GIS壳体环流等效模型。针对550 kV GIS稳态运行及短路故障工况,对不同位置壳体、短接线、接地线环流进行等效计算,给出环流及损耗分布规律。计算结果表明:550 kV GIS稳态运行时,位于进、出线端的短接线环流值大于其他位置;故障状态下故障点就近接地线上电流值最大;接地线和短接线计算电流大于实测值,主要为接地电阻分布引起。通过计算可给出GIS系统损耗总量,为GIS实际运行提供理论指导。

标题:
高压GIS壳体环流及损耗计算模型研究
Circulation and loss calculation model of high voltage GIS shell

作者:
赵义松,宋成伟,邢凯,刘馨然,王飞鸣,郎福成
ZHAO Yisong, SONG Chengwei, XING Kai, LIU Xinran, WANG Feiming, LANG Fucheng

关键词:
全封闭组合电器(GIS);等效计算模型;壳体环流;运行损耗;运维反措
gas insulate switchgear(GIS);equivalent calculation model;shell circulation;operation loss;operation maintenance and anti-fault measures