高压直流系统直流侧发生单极故障时,故障极会引起非故障极直流电流增大,严重时可能引起非故障极换相失败。在直流电流增大的情况下,现有最小换相裕度(AMIN)控制无法启动紧急触发来避免换相失败。针对现有AMIN控制无法精确计算实时换相裕度面积的问题,文中根据现有策略的理论推导,首先分析其未能达到预期效果的影响因素;然后,根据分析结果提出考虑换相过程中直流电流变化、电气量采样延时补偿及预测控制的改进型AMIN控制策略;最后,基于与实际控制保护程序一致的直流工程PSCAD/EMTDC模型,对提出的改进型策略进行验证。结果表明,改进型策略能有效避免因直流侧单极故障引起的非故障极换相失败。

标题:
高压直流系统改进型最小换相裕度控制策略
Improved AMIN control strategy of HVDC system

作者:
肖建民,宋胜利,卢亚军,张云晓,邹强,王俊生
XIAO Jianmin, SONG Shengli, LU Yajun, ZHANG Yunxiao, ZOU Qiang, WANG Junsheng

关键词:
直流输电;换相失败;最小换相裕度(AMIN)控制;换相裕度面积;关断角
high voltage direct current(HVDC);commutation failure;area-minimum(AMIN) control;commutation margin area;extinction angle