一起励磁系统通道异常导致的故障分析
分析了一起励磁调节器手动模式运行导致机组非停的案例,给出了励磁调节器手动模式运行时,有功功率、无功功率的相互关系及变化趋势,通过潮流仿真,再现了故障过程,进一步说明了分析的准确性,同时验证了跳机过程中失磁保护定值。文章的分析结果对电厂运行维护有重要的参考价值。

标题:
一起励磁系统通道异常导致的故障分析
Analysis of the Trip Caused by Abnormal Channel of Excitation System

作者:
戴申华
DAI Shenhua

关键词:
手动模式;恒励磁电流;失磁保护;励磁系统
manual mode;constant exciting current;excitation-loss protection;excitation system