基于谐波电压补偿的混合直流连续换相失败抑制策略
针对混合直流发生连续换相失败的现象,首先对直流换相过程和连续换相失败进行了分析,确定了该试验工况下谐波是直流在故障恢复期间发生连续换相失败的原因之一。接着基于含模块化多电平柔性直流输电(MMC-HVDC)的多馈入直流输电系统仿真模型,提出抑制直流连续换相失败的策略,通过对多条常规高压直流输电(LCC-HVDC)恢复期间逆变侧换流母线谐波电压的检测,在MMC-HVDC逆变侧的无功功率控制环节附加上谐波电压补偿分量,可提高恢复期间MMC-HVDC对交流系统的无功功率支撑,减少谐波的影响,从而抑制连续换相失败的发生。最后基于PSCAD/EMTDC平台仿真验证了该换相失败抑制策略的有效性。

标题:
基于谐波电压补偿的混合直流连续换相失败抑制策略
Control strategy to suppress hybrid HVDC continuous commutation failure by harmonic voltage compensatio

作者:
何晓峰,李成翔,夏成军,程韧俐,姚文峰,黄东启
HE Xiaofeng, LI Chengxiang, XIA Chengjun, CHENG Renli, YAO Wenfeng, HUANG Dongqi

关键词:
多馈入直流输电系统;模块化多电平柔性直流输电;常规高压直流输电;谐波;连续换相失败
MIDC;MMC-HVDC;LCC-HVDC;harmonic;continuous commutation failure