采用六相输电技术优化双回高压输电线路电磁环境的研究
随着输电线路电压等级的提升,特高压线路电磁环境问题已成为决定其杆塔尺寸的主要因素之一。文中对1 000 kV特高压双回线路和六相578 kV线路的电磁环境进行了计算和比较,结果显示采用同样的塔头和呼高情况下,六相线路的电磁环境优于三相线路。文中还研究了六相线路电磁环境随呼高的变化规律,地线及距地面最高的两根输电线的表面场强随呼高降低而降低,其余导体表面场强随呼高降低而增加;线路下方地面附近工频电场强度、无线电干扰及可听噪声均随着呼高的降低而增加。相比于同等相电压等级的三相线路,其导线表面电场强度更小。因此,六相输电可有效改善双回交流线路的电磁环境。

标题:
采用六相输电技术优化双回高压输电线路电磁环境的研究
Improving the electromagnetic environment of a double-circuit high-voltage transmission line using the six-phased technology

作者:
葛小宁,庞福滨,嵇建飞,邹军
GE Xiaoning, PANG Fubin, JI Jianfei, ZOU Jun

关键词:
特高压;六相输电线路;三相双回线路;电磁环境;呼高
ultra-high voltage;six-phased transmission line;three-phase double-circuited transmission line;electromagnetic environment;nominal height
2025-1-22 20:07 上传