接地不良缺陷对高压XLPE电缆终端的影响
为了研究接地不良对高压交联聚乙烯(XLPE)电缆终端的影响,通过ANSYS有限元分析软件建立电缆终端仿真模型以及在实验室环境下进行实物模拟实验,从高压XLPE电缆终端的电参数计算、温度场分析以及化学产物三方面,对接地不良缺陷给高压XLPE电缆终端造成的影响进行了研究,仿真及实物模拟实验结果均表明接地不良会导致高压XLPE电缆终端严重发热。研究结论说明终端接地不良将导致电压悬浮、流经绝缘屏蔽电流过大、温度异常升高,并会相伴产生金属氧化物、羧酸盐等多种化合物,对电缆安全运行造成严重影响。

标题:
接地不良缺陷对高压XLPE电缆终端的影响
Effect of Grounding Defect on High-voltage XLPE Cable Terminal

作者:
叶冠豪,吕立翔,洪露
YE Guanhao, LYU Lixiang, HONG Lu

关键词:
高压XLPE电缆终端;接地不良;ANSYS;电参数;温度场分布;金属氧化物
high voltage XLPE cable terminal;earth fault;ANSYS;electrical parameters;temperature distribution;metal oxides
2025-1-22 20:05 上传