返回列表 发布新帖

[能源与动力工程] ±1100 kV古泉换流站接地极对变压器直流偏磁的影响

14 0
admin 发表于 2025-1-23 12:00 | 查看全部 阅读模式

±1100 kV古泉换流站接地极对变压器直流偏磁的影响
文中对±1100 kV古泉换流站接地极周边变压器及变电站地网进行了直流偏磁影响研究,根据周边交流电网中变压器的直流偏磁电流分布进行分析,建立相应的直流电阻网络耦合模型,并结合变压器直流偏磁的耐受电流限值,提出相应的变压器直流偏磁治理范围及直流偏磁治理方案,为华东地区的接地极选址提供参考。

标题:
±1100 kV古泉换流站接地极对变压器直流偏磁的影响
Impact on DC Bias Magnetic of the Power Transformers by Grounding Electrode Current of±1100 kV Guquan Convertor Station

作者:
刘从法,殷飞,周楠,魏德军,梁明
LIU Congfa, YIN Fei, ZHOU Nan, WEI Dejun, LIANG Ming

关键词:
接地极电流;变压器;直流偏磁
grounding electrode current;transformer;DC bias magnetic
2025-1-22 20:04 上传