智能变电站FACTS组合装置的应用及其跳闸事件分析
智能变电站安装静止型无功发生器(SVG)和晶闸管投切电容器(TSC)等柔性交流输电系统(FACTS),可综合利用两类装置优点,实现智能、柔性、动态地补偿所需无功。文中从原理、结构、性能及控制策略几个方面介绍了GM (GMRP动态组播管理协议)智能变电站SVG及其与TSC构成的FACTS装置智能协调控制系统,同时剖析了一起试运期间的SVG保护跳闸事件,找出了跳闸原因,即系统电压谐波含量突增,引发相关保护误动。最后给出相关整改措施及建议,希望为同类柔性输变电设备(如STATCOM、UPFC等)的设计、运检提供一定参考和帮助。

标题:
智能变电站FACTS组合装置的应用及其跳闸事件分析
Application of FACTS Combination Device in Intelligent Substation and Analysis of Its Trip Event

作者:
杨光,李斌
YANG Guang, LI Bin

关键词:
柔性交流输电系统;静止型无功发生器;晶闸管投切电容器;FACTS装置智能协调控制系统;保护跳闸
FACTS;SVG;TSC;FACTS intelligent coordinated control system;protection tripping event